پرش به


تصویر

microblaze و اتصال به ماژول ها


  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
27 پاسخ برای این موضوع

#1 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 26 December 2016 - 05:55 PM

سلام

برای اتصال میکروبلیز به ماژول های نوشته شده ، چکار باید کرد؟(به غیر از user ip)

از میکروبلیز در شماتیک میشود استفاده کرد؟(میدونم میشه اما با سرچ چیزی پیدا نشد)

نشکر



#2 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 27 December 2016 - 08:36 AM

سلام

راه ساده ش استفاده از GPIO هست.

راه اصولیش همون USER IP هست.

در شماتیک هم میشه استفاده کرد، ولی تنها فرقش با کد نویسی اینه که پورت ها را با سیم به هم وصل میکنید! :) شماتیک ISE خیلی ضعیفه و بهتره بیخیالش بشید.



#3 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 27 December 2016 - 10:07 AM

سلام

براي شماتيك نمونه داريد؟ يا اينكه بفرماييد چه كار بايد كرد

 

در مورد GPIO   اگر بخواهيم به ماژول ما وصل بشه و خروجي ماژول به پورت هاي برد وصل شوند ، بايد چكار كرد؟

تشكر



#4 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 27 December 2016 - 03:37 PM

سلام.

نخیر نمونه ندارم. اما به راحتی میتونید از گزینه ی add new source >schematic یک فایل شماتیک به طرحتون اضافه کنید. قبلش باید تمامی ماژولهاتون (از جمله خود میکروبلیز) را ساخته باشید، که در این صورت سمبل هر ماژول در کتابخونه ی شماتیک تون موجود خواهد بود و میتونید با دابل کلیک روی اون، به محیط شماتیک اضافه ش کنید. نکته ی خاصی نداره، همونطوری که سود خاصی هم نداره! :)

 

در مورد GPIO سوالتون خیلی کلی هست. مشکلتون را جزئی تر مطرح بفرمایید.



#5 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 27 December 2016 - 05:55 PM

سلام.

نخیر نمونه ندارم. اما به راحتی میتونید از گزینه ی add new source >schematic یک فایل شماتیک به طرحتون اضافه کنید. قبلش باید تمامی ماژولهاتون (از جمله خود میکروبلیز) را ساخته باشید، که در این صورت سمبل هر ماژول در کتابخونه ی شماتیک تون موجود خواهد بود و میتونید با دابل کلیک روی اون، به محیط شماتیک اضافه ش کنید. نکته ی خاصی نداره، همونطوری که سود خاصی هم نداره! :)

 

در مورد GPIO سوالتون خیلی کلی هست. مشکلتون را جزئی تر مطرح بفرمایید.

سلام

در مورد قسمت اول به همین راحتی نیست. کلیات که گفتید درسته اما سنتز  نمیشه

 

در مورد قسمت دوم : فرض کنید راه انداز 7 سگمنت را با وریلاگ نوشتم و می خواهم آن را به یکی از GPIO  های میکروبلیز وصل کنم.بدون استفاده از user ip

تشکر 



#6 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 28 December 2016 - 06:44 PM

سلام

 

در مورد اول متن یا اسکرین شات خطا را قرار دهید تا با هم مشکل را بررسی کنیم.

در مورد دوم، برای این منظور خاص، استفاده از user ip راه حل بهتری است. توصیه میکنم مطابق ویدئوی آموزشی آقای چنگانی از user ip استفاده کنید.



#7 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 28 December 2016 - 07:47 PM

سلام

 

در مورد دوم، برای این منظور خاص، استفاده از user ip راه حل بهتری است. توصیه میکنم مطابق ویدئوی آموزشی آقای چنگانی از user ip استفاده کنید.

سلام

ویدیو ایشان فقط دمو هست و تا جایی که میدونم ادامه ندادند

تشکر



#8 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 29 December 2016 - 05:33 AM

سلام

ویدیو ایشان فقط دمو هست و تا جایی که میدونم ادامه ندادند

تشکر

درست میفرمایید.

در منبع زیر میتونید جزئیات بیشتر پیاده سازی این تکنیک را مطالعه بفرمایید:

https://www.dc.uba.a...cargas/lab3.pdf



#9 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 30 December 2016 - 09:37 AM

درست میفرمایید.

در منبع زیر میتونید جزئیات بیشتر پیاده سازی این تکنیک را مطالعه بفرمایید:

https://www.dc.uba.a...cargas/lab3.pdf

بله قبلا مطالعه کردم

در مورد درایور زیاد توضیح نداده



#10 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 31 December 2016 - 04:23 AM

بله درسته.
انشاءالله در ادامه ویدئوهای آموزشی که توسط آقای چنگانی آماده خواهد شد، این موضوع بطور مفصل توضیح داده خواهد شد.



#11 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 31 December 2016 - 06:36 PM

سلام

من میکرو بلیز را وارد شماتیک کردم

وقتی ورودی ها و خروجی ها به یک پورت متصل باشند بدون مشکل اجرا می شود

اما اگ ر ورودی یا خروجی به یک ماژول وصل شود ایراد می گیرد

this signal is connected to multiple drivers.



#12 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 01 January 2017 - 06:30 PM

سلام

 

در مورد اول متن یا اسکرین شات خطا را قرار دهید تا با هم مشکل را بررسی کنیم.

 

this signal is connected to multiple drivers.



#13 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 02 January 2017 - 10:11 AM

سلام

لطفا پروژه را بارگذاری کنید تا بررسی کنم.



#14 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 02 January 2017 - 10:46 AM

سلام
لطفا پروژه را بارگذاری کنید تا بررسی کنم.


سلام.با عرض پوزش.
برای بارگذاری عکس و فایل از کدام قسمت استفاده کنم؟

#15 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 03 January 2017 - 11:13 AM

سلام.
متاسفانه روی هاست خودمون فضای کافی برای این کار نداریم.
میتونید از سرویس هایی مثل uplooder.net استفاده کنید و لینکش را اینجا قرار بدین.



#16 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 03 January 2017 - 03:50 PM

1.png



#17 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 03 January 2017 - 03:52 PM

سلام

کافی هست یا کل پروژه را آپلود کنم؟



#18 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 04 January 2017 - 03:37 AM

سلام. 

لطفا کل پروژه را آپلود کنید.
باید متن ارور را کامل ببینم.



#19 fazel459

fazel459

    کاربر عادی

  • کاربر عادی
  • ستارهستاره
  • 22 ارسال

ارسالی 04 January 2017 - 04:56 AM

http://www.uplooder....5fd/hw.zip.html

#20 mahmoud

mahmoud

    Administrator

  • مدیریت انجمن
  • 100 ارسال

ارسالی 04 January 2017 - 11:32 AM

سلام.

 

اشکال به این خاطر است که شما سیگنالهای Q0..3 را به دو جا وصل کرده اید. یکی به ماژول CJ8CE و یکی به ماژول میکروبلیز. هر سیگنال تنها یک درایور باید داشته باشد. در صورتی که باس Q متصل به FPGA را تغییر نام دهید (مثلا Q1) مشکل حل میشود.






0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی